Стоит задача диспетчеризировать систему управления микроклиматом, построенную на базе фанкойлов Aermec, укомплектованных пультами VMF-E4 и контроллерами VMF-E1.
Собственно, BMS строится на Desigo Insight. На начальном этапе для диспетчеризации фанкойлов заказчику предлагались пульты RDF на KNX. Однако, в процессе долгих переговоров, поставщику вент. оборудования удалось уговорить заказчика на применение своей системы управления фанкойлами, интегрируемой в BMS по Modbus RTU. Действительно, контроллеры VMF-E1 от Aermec, судя по мануалу, имеют Модбас. Контроллеры поставили, пульты тоже. Даже соединили по Модбасу. Рс-485 двумя шлейфами заходит в Моху 5230, затем, по идее, через Сайтек, заводится на Дезиго.
Проблема возникла на этапе адресации контроллеров. В мануале к контроллеру приводится комбинация дипов для управления через систему диспетчеризации, процедура адресации приводится в описании пульта Е4. Написано буквально следующее:
Цитата
As seen in the “centralised system” application, the
VMF-E4 can be connected to an area “master” fancoil.
For communication with the supervising system, in the
installation phase the latter must be addressed unmistakably.
This addressing process is aimed at the supervision system
(BMS/VMF) and its execution can be identified by the user
through the display shown below, where the flashing word
“Add” is highlighted:
<картинка>
To associate an address at the thermostat E0/E1, just
press the (<картинка>) key during the display of the “Add” string; the
confirmation of the positive result of the operation is given
by the change in display of the VMF-E4, which envisions
alternation of the “Add” string with the decimal value of the
address just associated to the thermostat (as indicated in
the example given below).
VMF-E4 can be connected to an area “master” fancoil.
For communication with the supervising system, in the
installation phase the latter must be addressed unmistakably.
This addressing process is aimed at the supervision system
(BMS/VMF) and its execution can be identified by the user
through the display shown below, where the flashing word
“Add” is highlighted:
<картинка>
To associate an address at the thermostat E0/E1, just
press the (<картинка>) key during the display of the “Add” string; the
confirmation of the positive result of the operation is given
by the change in display of the VMF-E4, which envisions
alternation of the “Add” string with the decimal value of the
address just associated to the thermostat (as indicated in
the example given below).
Однако, никакой мигающей строки "Add" в реальности не появляется.
После долгих блужданий по просторам интернета нагуглил итальянский мануал, в котором, помимо прочего, есть такая инфа:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Само собой, никакого софта под названием VMF Adressing нагуглить не удалось. Кроме того, как мне кажется, с помощью этой софтины можно адресовать только каждый контроллер по отдельности, не в шлейфе. А это весьма и весьма проблематично, ибо фанкойлов 260, все они за подвесным потолком, и отделка уже практически закончена.
В общем, в чем вопрос. Если кто-нибудь сталкивался с подобной системой, или не сталкивался, но в курсе, подскажите, плз, выход из положения. Возможно, есть какой-то другой способ адресации.
Буду весьма признателен за любую информацию.